http://enshi.gjttw.com/ 1现场情况
在夏季巡视35kV杭州干式变压器时总能听到杭州干式变压器电缆室有间断的“嗞嗞”放电声。下雨天或潮湿天,声音更加明显。遇到打雷,系统会瞬间停电,严重影响了生产、生活秩序。
2检查分析杭州干式变压器厂家电缆室
停电后将每台断路器手车逐一拉出,拉出Ⅰ回断路器手车后,“嗞嗞”声变小,拉出Ⅱ回断路器手车后,“嗞嗞”声消失。对所有35 kV杭州干式变压器断路器逐一做耐压测试:当电压升至30kV时,“嗞嗞”声出现;加压至45kV时,断路器手车极柱与后侧板间出现明显放电。在断路器手车极柱与后侧板问增加硅橡胶绝缘板,重新运行断路器,“嗞嗞”声消失。由此判断,放电部位在断路器极柱后侧板部位。
3措施
(1)对杭州干式变压器周围的排水沟进行疏通,对电缆沟进行防潮处理,并在杭州干式变压器一楼增设一台大功率工业除湿空调。确保杭州干式变压器及继电保护装置安全稳定运行。
(2)在断路器手车极柱之间及极柱与后侧板之间增加硅橡胶绝缘板。
(3)硅橡胶增大的爬距裙比设备外绝缘伞大100 mm左右,在设备瓷件表面加装硅橡胶,防止设备发生污闪。